(21-03-2015, 02:44)Werk_AG Wrote: Para efeitos de cálculo da possivel queda de tensão no cabo, no caso do sensor solar, a corrente a considerar é a da saída do OP, que no máximo será entre 15 a 20mA (isto pelas especificações do OP, pois nunca efectuei esta medição).
15mA é o mínimo?
Nesse caso, obtenho os seguintes valores para o transporte do sinal da radiação, sempre com AWG 22 de 2 metros:
C/ 15mA & 0,001V:
"It is unlikely that this wire can support 0.015 amperes of currency at a distance of 2 meters."
Na verdade C/ 15mA só a partir de 320 mV se obtêm quebras de tensão minimamente aceitáveis (= ou inferior a 1%):
Voltage drop: 0.0032
Voltage drop percentage: 1.00%
Voltage at the end: 0.3168
C/ 20mA & 1,1V:
Voltage drop: 0.0042
Voltage drop percentage: 0.38%
Voltage at the end: 1.0958