Werk_AG Wrote:Nunca testei isso, mas provávelmente não poderá ser muito grande, dado que as tensões em causa são bastante baixas, e uma perca de 0.1v tem um efeito considerável, por outro lado como a corrente em causa tambem é muito baixa, dificilmente causará grande queda de tensão no cabo,
Tanto quanto me é dado a entender tanto o sensor de UV como o amplificador usado para medir a radiação vão estar a produzir outputs para leitura até 1,1v com amperagens que no caso do UV se enquadram na margem "0.06mA(Standard)/0.1mA(Max)" e no caso da radiação presumo que no máximo sejam equivalentes à atingida em Isc em condições de máxima radiação (75mA no exemplo dado que vou aqui usar) e no mínimo, por simples proporção, algo como 0.06mA a 1Wm2.
O conector que vou empregar admite fios até AWG 22 (0,322 mm2 de secção). Nestas condições, usando este calculador, obtenho as seguintes quebras de voltagem (com o dito cabo AWG 22) de 2 metros de extensão:
QUEBRA À VOLTAGEM MÁXIMA (1,1 volt):
Radiação (admitindo uma Isc de 0,075A nas condições de máxima radiação):
Voltage drop: 0.016
Voltage drop percentage: 1.45%
Voltage at the end: 1.084 (erro de 16mV = aprox. 23 Wm2 de subestimação)
UV (admitindo 0.1mA Max) :
Voltage drop: 0.000021
Voltage drop percentage: 0.0019%
Voltage at the end: 1.099979
QUEBRA À VOLTAGEM MÍNIMA (0,001 volt):
Radiação (admitindo uma Isc de 0.00006A* a 1wm2):
* Na verdade são necessários pelo menos 0,084mA para gerar 1mV dada a aplicação por exemplo de uma resistência de 1,74 Ohm em que V=R*I e de um factor multiplicador de 6,875 no amplificador. É incerto que o Arduino reconheça menos do que isso.
Voltage drop: 0.000013
Voltage drop percentage: 1.30%
Voltage at the end: 0.0009877
UV (admitindo 0.06mA standard):
Voltage drop: 0.000013
Voltage drop percentage: 1.30%
Voltage at the end: 0.000987
Estarei a raciocinar bem?

